发新话题
打印

关于干扰自控系统的因素

关于干扰自控系统的因素

近期,某个工段一部分电解曲线上电阻、累斜、下料间隔出现不规则的毛刺,
是不是有外界干扰?我已经把接口机程序和大板全换了,还是不起作用,出现异常的
情况没有规律。

TOP

可能与电解槽运行状况有关,能否说具体点,可不可以发张图片过来

TOP

今天在现场查了查线路,发现通讯线屏蔽层接地了,正好附近有一天车加料控制箱,
不知道是不是它的影响,正在观察中。

TOP

回复 2# 的帖子

应该与电解槽运行状况无关,因为它是无规律出现的,不定时间,不定槽。

TOP

申请友情链接

提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽

TOP

那些数据都是通过现场数据进行计算得出的,个人感觉应考虑通讯方面的问题

TOP

回复 1# 的帖子

是不是电流不稳定啊?
把极距抬高一点试一下,看是否有好转?另外,NB间隔也可以适当延长一点。

TOP

照你说的可能是业翔的槽控机吧,可不可以发个曲线图过来看一看,大家讨论一下

TOP

你都说了,电缆的屏蔽层接地了,这破坏了电缆的结构组织,一定程度上影响到通讯方面的问题,建议你处理好缺陷,要不更换电缆,要不用光缆,可能好点。

TOP

回复 11# 的帖子

不知你道底想做什么,做广告也不是这样做的啊,至少要详细些吧

TOP

最终结果是软重复器的原因,换成硬重复器就好了

TOP

回复 13# 的帖子

软重复器和硬重复器是什么东西,能详细说说吧

TOP

回复 13# 的帖子

重复器就是驱动器

TOP

驱动器起信号放大和隔离作用,至于软重复器和硬重复器就不懂了!谁知道给指点指点

TOP

发新话题