请问水冷却器结垢怎样处理?

请问水冷却器结垢怎样处理?

请问水冷却器结垢怎样处理?只能拆开冷却器、清洗白钢片吗?这样很麻烦,有没有便利的方法?

TOP

把百分之20的盐酸加入副水交换器内半小时时间,但得保证不会进入副水内,先把交换器的副水管拆下在用盲板堵好后在加入百分之20的盐酸溶液,用水冲洗要有一定的压力才可冲出水垢,可式试

TOP

用稀酸循环效果不好,最好是把水水冷却器解体,把垢除干净,,然后在循环水内投入阻垢缓蚀剂,降低其硬度,水质保持好,以后就不用在解体了,

[ 本帖最后由 渴求 于 2008-7-23 02:25 PM 编辑 ]

TOP

有清洗机啊,很方便的的,当然要用专用的清洗剂,不然的话不好掌握容易腐蚀坏。

TOP

回复 4# 的帖子

定期清理维护。

TOP

都知道啊,版主,不是说的清洗费事吗.1台机组有2个水-水交换器,一个至少有75片,我们的的有105片,拆下来,洗净。再安装起来,麻烦,常安装不好,不是不通就是漏水,有一次安了3次还是漏水。

TOP

回复 6# 的帖子

清洗安装散热片是个比较细的工作,不能赶进度,记住有时省事就是费事,还是按规程来

TOP

是啊,但是现在谈论的是方便的问题.有没有方便的方法

TOP

回复 6# 的帖子

那就是你的水质有问题了,应事先过滤及处理等,如浅除盐水等。

TOP

我们用5%盐酸加缓蚀剂用了两次盲板就漏了,听说用草酸之类的弱酸可以

TOP

回复 10# 的帖子

不行啊,要用特殊的溶剂啊。不能乱用的。不过,我们使用盐酸洗的,手洗,只泡一会。

TOP

又回来了,看看啊

TOP

回来了啊,回来学习啊

TOP

如果平时在水中加入缓蚀阻垢剂(作用是防止生成水垢,减缓金属的腐蚀)就不会生成水垢,提前要根据水质情况确定药剂的配方和用量,

TOP

回复 14# 的帖子

有一定作用

TOP