关于槽控机纯手动按扭卡塞

关于槽控机纯手动按扭卡塞

我们的槽控机纯手动按扭偶有卡塞现象出现,对阳极升降有很大的隐患,不知可否有更好的按扭或有效的解决办法。

TOP

回复 1# 的帖子

采用质量好的配件,并适当做好防热辐射和防粉尘的工作。
具体工作可向相关电工或技术人员咨询。

TOP

使用触摸按钮

TOP

回复 3# 的帖子

对头!
*******************       交流、学习才能进步!   ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

TOP

都是好办法

TOP

回复 1# 的帖子

还要采取必要的过保护动作

TOP

回复1楼的

你可以研究一下电路,让他自动状态时把手动按钮部分断开就可以了。我这以前也是那样现在改了。

TOP

回复 7# 的帖子

槽控机打到手动状态,就是与自动状态断开了,我的问题是在手动状态下,手动按扭卡塞,
不知你说的是什么?能说清楚点吗?我们共同研究研究

TOP

回复 8# 的帖子

手动状态下,手动按扭卡塞,那会造成拔槽或坐槽啊,会出事故的,快整改

TOP

槽压表换带上下限保护的二次表,串入手动控制回路,设定上下限的动作点,超过设定的上限不能升,低于设定的下限不能降,某些特殊情况会对生产有一定的影响如启动槽等,如要求较高可定制二次表,增加关闭此功能的开关 也可在表中再增加超时保护电路,当然也可设计带CAN的二次表,将其接入CAN总线,在上位机增加打开 关闭此功能的选项,

TOP

如果操作人员在现场都会出现这类问题,还有什么话说,只能说人员素质太差。
只有一个方法了,在接触器线圈两端加硬件保护,根据槽电压合理设置上下限,并增加旁路开关。

TOP

回复 11# 的帖子

对,增加保护装置

TOP

再增加一个按钮,可以减少一半的事故几率

TOP

回复 13# 的帖子

按钮多装一个,故障的几率也同样多了一倍啊

TOP

回复 14# 的帖子

但是两个按钮同时出现故障的几率降低了,

这样就相当于降低了事故几率