V08辅助燃烧站点炉时煤气压力突然满量程

V08辅助燃烧站点炉时煤气压力突然满量程

V08辅助燃烧站点炉时煤气压力突然满量程~!
在自动运行的最后一步:点火枪运行,阀门打开开始通煤气,然后进口煤气压力突然满量程!
造成煤气压力过高联锁,放散阀门打开。多次点炉失败~!
不太懂工艺的问题,特来请教
会不会是停炉一段时间(几小时),管道里面会累计一些杂质?堵塞取压管?
没办法只能把联锁放散的压力值改到大于实际压力量程的值·点火成功。

TOP

回复 1# 的帖子

有些危险,注意安全!