阻抗继电器与距离继电器不是一回事
有的专家把单相阻抗继电器(电流、电压的输入量只有两组)称为阻抗继电器或第一类距离继电器;把现代的距离继电器(电流、电压的输入量超过两组)称为距离继电器或第二类距离继电器;它们的分析方法和使用前提完全不同。可能因为学时有限还是其它原因,有些大学的教本,没有介绍这部分内容。在电压平面上分析距离继电器,是我国80年代220KV输电线路广泛使用时,我们电力系统的专家们,自主创新的精确完整的分析方法。在80年代初,我国220KV大量投运时,电力部科技司组织全国的保护工作者,进行超高压线路保护理论学习,就是这些个内容,把全国、直到各地区专工集中于北京,进行进修学习,一期、二期、三期、四期........。
我国电力系统的专家,一度曾有去消复平面分析法的想法,但后考虑到该方法对初学者可以给出一个直观形象的概念,在假设了一定的前提条件后,把第二类距离继电器放入了复数阻抗平面,注意这里的前提条件很重要。现代的距离继电器与传统的单相阻抗继电器是完全不同的两类继电器,决不可混为一谈。作为一个实是求事与时俱进的电气工作者,这个基本概念应该很清楚才是。再次说明,在假设了前提条件后,把第二类距离继电器放入了复数阻抗平面,注意这里的前提条件很重要。
为什么要写这个贴子,是因为微机距离保护的动作原理,日趋复杂,基本上均属第二类距离继电器,但现场使用很简单,久而久之,大家就不知道什么才是正确的研究继电保护的方法。这关系到大家对继电保护理论学习的前进和倒退的问题。作为负责任的电力系统继电保护工作者不能不知道这些内容,最起码要知道有这当子事情。当然如果只想作机器人,就不必去想,按规程工作很简单,但事故分析就麻烦了。
不敢奢望有支持者,只求让大家知道还有这回事。